电气工程及其自动化专业毕业实习报告

第一篇:电气工程及其自动化专业毕业实习报告

电气工程及其自动化专业毕业实习报告

一、实习目的

大学毕业之际,毕业实习是极为重要的实践性学习环节,通过阶段性时间的实习,为我们之后走向社会,接触本工作,拓宽知识面,增强感性认识,培养、锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,能够将所学的专业理论知识运用与实践,在实践中结合理论加深对其认识和总结,再次学习,将专业知识与实际接轨,逐步认识体会,从而更好地将所学的运用到工作中去,接触社会,认识社会,体验生活,学会生活,学会生活,学会感悟,学会做事,学会与人相处,学会团结协作,为以后毕业走上工作岗位打下一定的基础。具体目的如下:

1.在图书馆查阅关于无刷直流电机设计方面的资料,为毕业设计打下基础。

2.对毕业设计所选题目—无刷直流电机控制器的设计有初步的了解。

3.通过借鉴和分析关于无刷直流电机控制器方面的设计实例,从中学到无刷直流电机控制器的设计过程及一般步骤。

二、实习单位

河南理工大学

三、实习任务

1、收集资料

学校图书馆查找资料,了解自己所学专业的东西,并且确定自己的课题,得到相关的知识和能力,思考课题的内容与方向,有针对性的收集资料,包括专业资料、工具资料和其他相关的资料。

2、设计初步方案

在收集完资料后可以初步确定自己的毕业设计方案,并建立相关的数学模型,进行原理分析、计算和实验,这一项工作是繁琐而艰巨的,需要不断的补充知识修正设计结果。

3、撰写《毕业实习报告》

做完上面的工作后,就需要及时的编写《毕业实习报告》。这是对这段时间学习的全面总结,编写实习报告,我们能够重现自己学习的经历,重新汇总资料情况,这样会给我们带来设计灵感。认认真真完成实习报告后,我们就会对自己的课题有了全新的理解,后面的实际设计工作就会变得轻松。

四、实习内容

1、熟悉无刷直流电机:

无刷直流电机即直流无刷电机。无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 无刷直流电机应用及其广泛,它可在家电、汽车、航空、医疗、工业自动化设备和仪器等各种各样的行业中使用。无刷直流电机是指无电刷和换向器(或集电环)的电机,是不用电刷进行换向,而是采用电子器件进行换向的。与有刷直流电机和异步电机相比,无刷直流电机有很多优点,具体表现如下:

1、更好的转矩、转速特性;2、快速的动态响应;3、高效率;4、寿命长;5、工作无噪声,性能可靠、永无磨损、故障率低;6、较高的转速范围。

1.1 工作原理

无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法,同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体 ,为了检测电动机转子的极性,在电动机内装有位置传感器。驱动器由功率电子器件和集成电路等构成,其功能是:接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号,用来控制逆变桥各功率管的通断,产生连续转矩;接受速度指令和速度反馈信号,用来控制和调整转速;提供保护和显示等等。

直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,但直流电机的优点也正是它的缺点,因为直流电机要产生额定负载下恒定转矩的性能,则电枢磁场与转子磁场须恒维持90°,这就要藉由碳刷及整流子。碳刷及整流子在电机转动时会产生火花、碳粉因此除了会造成组件损坏之外,使用场合也受到限制。交流电机没有碳刷及整流子,免维护、坚固、应用广,但特性上若要达到相当于直流电机的性能须用复杂控制技术才能达到。现今半导体发展迅速功率组件切换频率加快许多,提升驱动电机的性能。微处理机速度亦越来越快,可实现将交流电机控制置于一旋转的两轴直角坐标系统中,适当控制交流电机在两轴电流分量,达到类似直流电机控制并有与直流电机相当的性能。

此外已有很多微处理机将控制电机必需的功能做在芯片中,而且体积越来越小;像模拟/数字转换器、脉冲宽度调制等。直流无刷电机即是以电子方式控制交流电机换相,得到类似直流电机特性又没有直流电机机构上缺失的一种应用。

1.2 结构

直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(p)影响:n=120.f / p。在转子极数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。

直流无刷驱动器包括电源部及控制部如图 (1) :电源部提供三相电源给电机,控制部则依需求转换输入电源频率。

电源部可以直接以直流电输入(一般为24v)或以交流电输入(110v/220 v),如果输入是交流电就得先经转换器转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器转成3相电压来驱动电机。换流器一般由6个功率晶体管(q1~q6)分为上臂(q1、q3、q5)/下臂(q2、q4、q6)连接电机作为控制流经电机线圈的开关。控制部则提供pwm(脉冲宽度调制)决定功率晶体管开关频度及换流器换相的时机。直流无刷电机一般希望使用在当负载变动时速度可以稳定于设定值而不会变动太大的速度控制,所以电机内部装有能感应磁场的霍尔传感器,做为速度之闭回路控制,同时也做为相序控制的依据。但这只是用来做为速度控制并不能拿来做为定位控制。

1.3 特点

1、可替代直流电机调速、变频器+变频电机调速、异步电机+减速机调速;

2、具有传统直流电机的优点,同时又取消了碳刷、滑环结构;

3、可以低速大功率运行,可以省去减速机直接驱动大的负载;

4、体积小、重量轻、出力大;

第二篇:电气工程及其自动化专业毕业实习报告

按照老师的教学计划安排,本人200*年10月份开始到____公司进行实习,____是以水力发电机组安装、检修为主的一个经济实体,目前主要是对____发电厂提供检修服务,所以我的实习场所也是以____发电厂为主。经过这段时间的跟班实习,我对电厂的整个生产过程、发电厂的主要设备有了更进一步的了解。

____发电厂位于____县境内,是一个集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大型水电厂。电站于85年3月正式动工兴建,台机组于92年9月投产发电,最后一台机组于95年6月投入运行。电站总装机容量1210mw,正常蓄水位223m,相应库容26.12×108m3,单独运行死水位204m,调节库容15.72×108m3,为不完全年调节水库,电站最大水头68.5m,最小水头37m,设计水头,运行保证出力242mw,年设计发电量56.6×108kw·h。本电站枢纽布置为混凝土重力坝,右岸坝后式厂房,电站坝高11xxxx,坝长52xxxx,主要建筑物有拦河坝,发电厂房,开关站和通航建筑物组成。

____电厂的四台水轮发电机组均为哈尔滨电机厂生产的混流式机组,其型号为hla286a—lj—800,转轮直径800cm,额定流量580m3/s,最大出力351000kw,额定出力307100kw,额定转速75r/min;发电机型号为sf302.5—80/17000,额定容量345700kva,额定功率302500kw,额定电压15750v,额定电流12673a,额定功率因数0.875,[您阅读的文章来源ˇ -◇ 互联网服务最好的文秘资料站点!注:去掉中间符号在百度搜索个网站]额定转子电压为464v,额定转子电流为1963a。

15.75kv机端电压经单台容量为360000kva的主变压器升压至500kv通过两回出线——____线和____线与____500kv的主电网相联,是“西电东送”的重要电源点。至今累计完成发电量45xxxx亿千瓦时,历史最大年发电量56.32亿千瓦时,是____河十个梯级开发中的骨干电厂,担负着____电网的调峰任务,在南方电网中有着举足轻重的地位。

电厂的四台主变压器布置在上游副厂房与坝之间的174.0m高程。500kvgis开关站布置在厂前坝坝坡上的181.0m高程,为户内式全封闭式的开关站。500kv户外设备布置在500kvgis开关站屋顶的194.5m高程。主控室、计算机室、继电保护屏室位于主厂房发电机层(▽174.0m)上游侧。

电厂的主变压器为____变压器厂生产的强迫油循环风冷却变压器,型号为sfp7—360000/500,额定容量为360000kva,额定电压为525±2×2.5/15.75kv。主变压器接线组别为yn,d11。中性点接地方式为直接接地或经小电抗接地,根据主变投入台数切换中性点方式。

电厂发电机电压接线采用一机一变(一台发电机接一台主变压器)的单元接线,全封闭母线结构。500kv侧采用3/2断路器接线,正常运行时,两组母线同时运行,任一母线故障或任一断路器检修都不会影响到电源的输送,具有较高的供电可靠性和灵活性,但该主接线方式采用的断路器较多,投资较大。为了增加运行的灵活性,减少500kv断路器的频繁操作以及厂用电安全运行,在机组出口处还加装了一台瑞士abb公司生产的sf6出口断路器。

500kv开关设备采用瑞士abb公司生产的sf6全封闭组合电气设备,占地面积小,设备稳定、可靠,维护工作量小。正常运行情况下四串500kv开关运行方式较少改变,停机时由机组出口开关进行解列,此时主变压器及主变压器低压侧的高压厂用变压器仍带电运行,增加了厂用电的可靠性,机组也可用500kv开关操作并网,确保了机组顺利开机并网,从而提高了对系统供电可靠性。

厂用电系统包括:接于发电机出口的四台高压厂用变压器、五段10kv母线、负荷出线、十四台低压厂用变压器及400v母线构成,正常运行时,10kv母线ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ段分别由四台机组(主变低压侧)所带的四台高压厂变21tm、22tm、23tm、24tm供电。9201qf为ⅰ、ⅱ段母线联络开关,9403为ⅲ、ⅳ段母线联络开关。正常运行时,各段母线独立运行,9201qf、9403qf在切。为保证厂用电可靠,10kvⅴ段由降压站通过950qf供电,9502qf为ⅱ、ⅴ段母线联络开关,9504qf为ⅳ、ⅴ段母线联络开关,正常情况下9502、95040f在切。10kv系统开关的投入和切除均具有远方计算机监控系统操作和现场手动操作方式。正常情况下应采用远方操作方式。因此从

其厂用电的结构形式看,厂用电源是有着非常可靠的保障的。低压厂用电400v系统的运行方式也是采用单母线分段运行方式,正常运行时厂内400vⅰ~ⅵ段母线分别由#1~#6厂低变41tm~46tm供电,正常情况下各段母线分段运行。ⅰ段与ⅱ段母线,ⅲ段和ⅳ段母线,ⅴ段与ⅵ段母线,分别由421zkk、443zkk、465zkk联络,互为备用。400v备用电源自动投入装置bzt,正常情况下投入运行。各段母线由各低压厂用变压器单独送电,母联开关有备用自动投入装置,运行方式也较为可靠。

照明用电:本电站照明分为工作照明和事故照明两种。工作照明采用交流380/220v照明用电供电,设置了2台照明变压器,互为备用。事故照明采用厂用220v直流电源供电。

____电厂自动化水平相当高,它是____首家“无人值班,少人值守”的水电厂,正常运行情况下,只设两个值守人员,负责例行的值班工作,而其它常规情况下的工作则由计算机监系统完成,包括500kv、10kv开关的操作,机组开停机等操作,中央控制室不设常规控制台。其计算机监控系统设计较为完善,能实现自动功率控制(agc)、自动电压控制(avc)、自动开停机等遥调、遥控功能。正常情况下运行人员无需参与机组的调节负荷、开停机等操作,全部功能均由____中心调度所直接下达指令或负荷曲线进行调度。

____电厂计算机监控系统是由____公司在原来美国si公司的基础上研究开发的,其软件部份由____公司设计,自动化元件保留了部份原美国si公司的自动化模块。计算机监控系统分为xxxx现地控制单元,分别为机组、500kv设备、厂用电,机组附属设备监控,同时设备现地保留现地控制,防止计算机系统出现问题时无法对设备操作。对于每台机组设有lcu、plc两套控制装置,机组控制交流电由逆变电源供给,保证不受系统全部停电影响,进一步

提高机组运行可靠性。计算机监控系统1997年代替常规控制方式及信号系统,经过几年的不断完善,运行稳定可靠,基本能实现各种操作、监控、故障处理功能。

直流电源系统部份:____电厂直流系统为两段分段直流系统,共有三个浮充装置,直流系统供开关、保护等其它设备控制电源。每个电源系统采用冗余供电设计,设有主、备用浮充装置,由不同的电源供电,大大提高直流系统供电可靠性。 

保护配置情况:变压器配置有:重瓦斯、轻瓦斯、释压、纵差、过激励磁、零序过电流、过负荷、负序过电流、零序过压、压力释放保护、主变冷却器全停等保护。发电机主要配置有:纵差、横差、匝间、失磁、失步、过电压、低压记忆过流、定子接地、定子过负荷、负序过电流、转子接地、励磁绕组过负荷等保护;500kv线路保护设有:高频距离、高频方向、断路器失灵、三相不一致、综合重合闸、综合切机、过压、零序等保护,____线采用集成保护,____线为微机保护。

过电压保护:过电压保护是对外部雷电过电压和内部过电压的保护。为防止直击雷损害电气设备和人身安全,本电站主要采用避雷线和屋顶避雷等保护,对于雷电侵入波主要采用避雷器保护。内部过电压包括工频过电压、谐振过电压及操作过电压。对于工频过电压和谐振过电压,经过计算研究,在____线对侧的____变装设150mvar的并联电抗器,在____线的____侧装设150mvar的并联电抗器,而____电站出线侧均可不装并联电抗器,能基本上满足系统各种运行方式下消除自励磁、限制工频过电压和谐振过电压的需要。对于操作过电压,本电站500kv母线和出线侧均装设了避雷器,并在____线的两组断路器装设了合闸电阻。

接地装置:本电站接地装置的设计是考虑到当电网发生接地故障时,不应危及电站范围内人身和设备的安全,维护电力系统的可靠运行。因此,接地设计的主要目的是将电站范围内的接触电压、跨步电压和转移电位限制在安全值之内。经计算,本电站接地装置接地电阻设计值为r≤0.25ω。总接地网由厂房及大坝自然接地网和水下人工地网构成,最大对角线长约3000m。

机组主励采用自并励静止可控硅励磁系统,发电机的励磁电流由励磁变压器经可控硅整流装置而获得。主励主要功能:提供发电机在正常运行条件下所需的励磁功率,维持发电机端电压为给定值,防止过激磁。提高电力系统的静态、动态稳定性。当电力系统短路引起电压急剧下降时,自动强行励磁;机组甩负荷时引起电压急剧上升时,自动减磁。整定无功调差,实现并列发电机间无功负荷自动分配。发电机内部故障及事故状态下,能迅速灭磁,以防事故扩大。

计算机监控系统采用分层分布结构。主控制级为双主机冗余系统,单元控制级是由xxxx现地控制单元(lcu)组成,分别控制l#~4#机组、500kv开关站设备、10kv厂用电设备、400v厂用电设备及全厂公用设备、溢流坝闸门及坝上变电所设备等。主控制级由2台主计算机(包括终端设备)、4台运行人员工作站及打印机等组成,分别布置于中央控制室和计算机室。主控制级的主要功能是:根据电力系统和运行人员的设定值和命令,协调指挥xxxx现地控制单元自动地采集信息及输出控制命令,包括机组的启、停控制及其动态显示、模拟量测量的动态显示及历史趋势、程序控制现地设备(包括对500kv断路器的同期和厂用电备用电源的自动投入)、agc和avc、设备运行档案、各种运行报表的打印、事件记录、各种图形画面动态或静态显示以及事故、故障报警等。各现地控制单元主要由前置处理机和可编程序控制器组成。

其主要功能是:采集现场设备的各种信息,处理后传到主控制级的主计算机,并接收主计算机的命令,处理后输出到被控制的现场设备。

直流系统:设置了220v强电直流系统和48v弱电直流系统。220v强电直流系统主要供全厂的控制、保护以及10.5kv断路器合闸等电源,48v弱电直流系统主要供全厂的信号电源。220v强电直流系统主要由两组gfd—420型固定防爆式铅酸蓄电池、两面浮充电整流屏、一面充电整流屏以及两面蓄电池馈线屏组成,直流母线采用单母线分段接线,正常情况下以浮充电方式运行。

___电厂通信包括电力系统通信和厂内通信两部分,电力系统通信分设电力线载波通信和微波通信,厂内通信分设厂内行政通信和厂内生产调度通信。通信系统的220v交流电源是采用厂用380v/220v交流电源。当该电源消失时,由厂用直流220v经逆变器逆变后获得220v交流电源。通信系统的48v直流电源选用胶体蓄电池供电。

报告人:____

第三篇:电气工程及其自动化专业毕业实习报告

电气工程及其自动化专业毕业实习报告

按照老师的教学计划安排,本人在旭阳公司进行实习,是以水力发电机组安

装、检修为主的一个经济实体,目前主要是对旭阳发电厂提供检修服务,所以我

的实习场所也是以旭阳发电厂为主。经过这段时间的跟班实习,我对电厂的整个

生产过程、发电厂的主要设备有了更进一步的了解。旭阳发电厂位于乐亭县境内,是一个集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大

型水电厂。电站总装机容量1210mw,正常蓄水位223m,相应库容26.12×

108m3,单独运行死水位 204m,调节库容 15.72 ×108m3 ,为不完全年调节水

库,电站最大水头 68.5m,最小水头 37m,设计水头59.4米,运行保证出力

242mw,年设计发电量 56. 6 ×108kw·h。本电站枢纽布置为混凝土重力坝,右

岸坝后式厂房,电站坝高110米,坝长525米,主要建筑物有拦河坝,发电厂房,

开关站和通航建筑物组成。旭阳电厂的四台水轮发电机组均为哈尔滨电机厂生产

的混流式机组,其型号为hla286a—lj—800,转轮直径800cm,额定流量

580m3/s,最大出力351000kw,额定出力307100kw,额定转速75r/min;发

电机型号为sf302.5—80/17000,额定容量345700kva,额定功率302500kw,

额定电压15750v,额定电流12673a,额定功率因数0.875,额定转子电压为

464v,额定转子电流为1963a。 15.75kv机端电压经单台容量为360000kva

的主变压器升压至500kv通过两回出线500kv的主电网相联,是“西电东送”的

重要电源点。至今累计完成发电量450多亿千瓦时,历史最大年发电量56.32亿

千瓦时,十个梯级开发中的骨干电厂,担负着电网的调峰任务,在南方电网中有

着举足轻重的地位。电厂的四台主变压器布置在上游副厂房与坝之间的174.0m

高程。500kvgis开关站布置在厂前坝坝坡上的181.0m高程,为户内式全封闭

式的开关站。181.0m高程,为户内式全封闭式的开关站。500kv户外设备布置

在500开关站屋顶的194.5m高程,主控室 计算机室 蓄电保护平室位于主厂房

发电层上游侧。

电厂发电机电压接线采用一机一变的单元接线,全封闭母线结构。500kv侧采

用3分之2断路器接线,正常运行时,俩组母线同时进行,任一母线故障或任一

断路器检修都不会影响到电源的输送,具有较高的供电可靠性和灵活性,但该主

接线方式采用的断路器较多,投资较大。为了增加运行的灵活性,减少500kv断

路器的频繁操作以及厂用电安全运行,在机组出口处还加装了一台瑞士abb公司

生产的sf6出口断路器

闭合电气组设备i,占地面积小,设备稳定 可靠维护工作量小正常运行情况下四

串500kv开关运行方式较少改变,停机时由机组出口开关进行解列,此时主变压

器机主变压器低压侧的高压厂用变压器仍带电运行,增加了厂用电的可靠性,机

组也可用500kv开关操作并网,确保了机组顺利开机并网,从而抬高了对系统供

电可靠性。

厂用电系统包括:接于发电机出口的四台高压厂用变压器 五段10kv母线

负荷出线 十四台低压厂变压器及400v母线构成,正在运行时各段母线独立运行,

9201qf 9403qf再切。确保厂电可靠,10kvv段由降压站通过950qf供电,9502qf

为ii v段母线联络开关 9504qf为iv v段母线联络开关 正常情况下应采用远方操

作方式因此从其厂用电的结构形式看,厂用电源是有着非常可靠的保障的。低压

厂用电400v系统的运行方式也是采用单母线分段运行方式,正常运行时厂内

400vi~vi段分母线分别由#1~#6厂低变41tm~46tm供电,正常情况下各段母线分段运行。i段与ii段母线,iii段和iv段母线,v段与vi段母线,分别由421zkk、443zkk、465zkk联络,互为备用。400v备用电源自动投入装置bzt,正常情况下投入运行。各段母线有个低压厂用变压器单独送电,母联开关有备用自动投入装置,运行方式也较为可靠。

照明用电:本电站照明分为工作照明和事故照明两种。工作照明采用交流380/220v照明用电供应,设置了2台照明变压器,互为备用。事故照明采用厂用220v直流电源供电。

电厂自动化水平相当高,它是首家“无人值班,少人值守”的水电厂,正常运行情况下,只设两个值守人员,负责例行的值班工作,而其他常规情况下的工作则由计算机监系统完成。

保护配置情况:变压器配置有:重瓦斯、轻瓦斯、释压、纵差、国际励磁、零序过电流、过负荷、负荷过电流、零序过压、压力释放保护。主变冷却器全停等保护。发电机主要配置有:纵差、横差、匝间、失磁、失步、过电压、低压记忆过流、定子过负荷、负序过电流、转子接地励磁绕组过负荷等保护;500kv线路保护设有:高频距离、高频方向、断路器失灵、三相不一致、综合重合闸、综合切机、过压、零序等保护,线采用集成保护,线为微机保护。

过电压保护:过电压保护是对外部雷电过电压和内部过电压的保护。为阻止直击雷损害电气设备和人身安全,本电站主要采用避雷线和屋顶避雷等保护,对于雷电侵入波主要采用避雷器保护。内部过电压包括工频过电压、谐振过电压及操作过电压。

常规型变电所设备选型

(a)、设备的选择配置应力求小型化,要保证技术先进、工作性能稳定可靠,质量有保证且售后服务跟得上。

(b)、所内应采用两台主变,要求节能且有载调压型,一般采用s10或sz10型变压器,变压器容量要根据电力负荷情况而定,但两台主变容量比不应超过1∶3,阻抗电压、变比、接线组别应相同,误差不超过 5%,为以后变压器并列运行提供条件。

(c)、所用变采用1~2台s10-50kva/35/0.4kv直配变,装在35kv进线外侧或35kv母线上,所用变采用跌落熔断器控制。

(d)、高压断路器应采用sf6断路器,35kv断路器采用lw8-35型,10kv断路器采用lw3-10型。

(e)、35kv进线采用双回,为环网工程做好准备。(6)35kv母线使用lgjx-120铝绞线,采用单母线不分段接线,10kv母线采用分段接线,出线4~6回为好。

(f)、无功补偿容量按主变容量的10%~15%而定,采用bwf-200-1w型电容器,电压为星形接线。

(g)、避雷措施:35kv线路采用避雷线,所内采用避雷针和避雷器两种。避雷针使用镀锌圆钢焊接,装设在所区的4个角;避雷器采用金属氧化物避雷器,35kv侧装在母线上,10kv侧装在出线处。

(h)、所内隔离开关操作机构上应设"五防"闭锁,由人工或由计算机综合自动化系统实现"五防"。

(i)控制、保护、测量部分采用计算机综合自动化管理系统。

.实习感悟

生产实习是培养高素质工程技术人才的一个重要实践性教学环节,是将学校教学与生产实际相结合,理论与实践相联系的重要途径。其目的是使我们通过实习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,从而为毕业后走向工作岗位尽快成为业务骨干打下良好基础。通过生产习,使我们了解和掌握了变电所的主要结构、生产技术和工艺过程;使用的主要工装设备;产品生产用技术资料;生产组织管理等内容,加深对变电所的工作原理、设计、试验等基本理论的理解。使我们了解和掌握了变电所的工作原理和结构等方面的知识。为进一步学好专业课,从事这方面的研制、设计等打下良好的基础。

在这次生产实习过程中,不但对所学习的知识加深了了解,更加重要的是更正了我们的劳动观点和提高了我们的独立工作能力。

2014年02月10日

魏利辉

第四篇:电气工程及其自动化专业毕业实习报告

电气工程及其自动化专业毕业实习报告
按照老师的教学计划安排, 本人在旭阳公司进行实习, 是以水力发电机组安装、 检修为主的一个经济实体,目前主要是对旭阳发电厂提供检修服务,所以我的实 习场所也是以旭阳发电厂为主。经过这段时间的跟班实习,我对电厂的整个生产 过程、发电厂的主要设备有了更进一步的了解。 旭阳发电厂位于乐亭县境内,是一个集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大 型水电厂。电站总装机容量 1210mw,正常蓄水位 223m,相应库容 26.12× 108m3,单独运行死水位 204m,调节库容 15.72 ×108m3 ,为不完全年调节水 库,电站最大水头 68.5m,最小水头 37m,设计水头 59.4 米,运行保证出力 242mw,年设计发电量 56. 6 ×108kw·h。本电站枢纽布置为混凝土重力坝,右 岸坝后式厂房, 电站坝高 110 米, 坝长 525 米, 主要建筑物有拦河坝, 发电厂房, 开关站和通航建筑物组成。旭阳电厂的四台水轮发电机组均为哈尔滨电机厂生产 的混流式机组,其型号为 hla286a—lj—800,转轮直径 800cm,额定流量 580m3/s,最大出力 351000kw,额定出力 307100kw,额定转速 75r/min;发 电机型号为 sf302.5—80/17000, 额定容量 345700kva, 额定功率 302500kw, 额定电压 15750v,额定电流 12673a,额定功率因数 0.875,额定转子电压为 464v,额定转子电流为 1963a。 15.75kv 机端电压经单台容量为 360000kva 的主变压器升压至 500kv 通过两回出线 500kv 的主电网相联,是“西电东送”的 重要电源点。至今累计完成发电量 450 多亿千瓦时,历史最大年发电量 56.32 亿 千瓦时,十个梯级开发中的骨干电厂,担负着电网的调峰任务,在南方电网中有 着举足轻重的地位。电厂的四台主变压器布置在上游副厂房与坝之间的 174.0m 高程。500kvgis 开关站布置在厂前坝坝坡上的 181.0m 高程,为户内式全封闭 式的开关站。181.0m 高程,为户内式全封闭式的开关站。500kv 户外设备布置 在 500 开关站屋顶的 194.5m 高程,主控室 计算机室 蓄电保护平室位于主厂房 发电层上游侧。 电厂发电机电压接线采用一机一变的单元接线, 全封闭母线结构。 500kv 侧采 用 3 分之 2 断路器接线,正常运行时,俩组母线同时进行,任一母线故障或任一 断路器检修都不会影响到电源的输送,具有较高的供电可靠性和灵活性,但该主 接线方式采用的断路器较多,投资较大。为了增加运行的灵活性,减少 500kv 断 路器的频繁操作以及厂用电安全运行,在机组出口处还加装了一台瑞士 abb 公司 生产的 sf6 出口断路器 闭合电气组设备 i,占地面积小,设备稳定 可靠维护工作量小正常运行情况下四 串 500kv 开关运行方式较少改

变,停机时由机组出口开关进行解列,此时主变压 器机主变压器低压侧的高压厂用变压器仍带电运行,增加了厂用电的可靠性,机 组也可用 500kv 开关操作并网,确保了机组顺利开机并网,从而抬高了对系统供 电可靠性。 厂用电系统包括:接于发电机出口的四台高压厂用变压器 五段 10kv 母线 负荷出线 十四台低压厂变压器及 400v 母线构成, 正在运行时各段母线独立运行, 9201qf 9403qf 再切。确保厂电可靠,10kvv 段由降压站通过 950qf 供电,9502qf 为 ii v 段母线联络开关 9504qf 为 iv v 段母线联络开关 正常情况下应采用远方操 作方式因此从其厂用电的结构形式看,厂用电源是有着非常可靠的保障的。低压 厂用电 400v 系统的运行方式也是采用单母线分段运行方式,正常运行时厂内

400vi~vi 段分母线分别由#1~#6 厂低变 41tm~46tm 供电,正常情况下各段母线 分段运行。i 段与 ii 段母线,iii 段和 iv 段母线,v 段与 vi 段母线,分别由 421zkk、 443zkk、465zkk 联络,互为备用。400v 备用电源自动投入装置 bzt,正常情况 下投入运行。各段母线有个低压厂用变压器单独送电,母联开关有备用自动投入 装置,运行方式也较为可靠。 照明用电:本电站照明分为工作照明和事故照明两种。工作照明采用交流 380/220v 照明用电供应,设置了 2 台照明变压器,互为备用。事故照明采用厂用 220v 直流电源供电。 电厂自动化水平相当高,它是首家“无人值班,少人值守”的水电厂,正常运行 情况下,只设两个值守人员,负责例行的值班工作,而其他常规情况下的工作则 由计算机监系统完成。 保护配置情况:变压器配置有:重瓦斯、轻瓦斯、释压、纵差、国际励磁、零序 过电流、过负荷、负荷过电流、零序过压、压力释放保护。主变冷却器全停等保 护。发电机主要配置有:纵差、横差、匝间、失磁、失步、过电压、低压记忆过 流、定子过负荷、负序过电流、转子接地励磁绕组过负荷等保护;500kv 线路保 护设有:高频距离、高频方向、断路器失灵、三相不一致、综合重合闸、综合切 机、过压、零序等保护,线采用集成保护,线为微机保护。 过电压保护:过电压保护是对外部雷电过电压和内部过电压的保护。为阻止直击 雷损害电气设备和人身安全,本电站主要采用避雷线和屋顶避雷等保护,对于雷 电侵入波主要采用避雷器保护。内部过电压包括工频过电压、谐振过电压及操作 过电压。 常规型变电所设备选型 (a)、设备的选择配置应力求小型化,要保证技术先进、工作性能稳定可靠, 质量有保证且售后服务跟得上。 (b)、所内应采用两台主变,要求节能且有载调压型,

,一般采用 s10 或 sz10 型变压器, 变压器容量要根据电力负荷情况而定, 但两台主变容量比不应超过 1∶ 3,阻抗电压、变比、接线组别应相同,误差不超过 5%,为以后变压器并列运 行提供条件。 (c)、所用变采用 1~2 台 s10-50kva/35/0.4kv 直配变,装在 35kv 进线外侧 或 35kv 母线上,所用变采用跌落熔断器控制。 (d)、高压断路器应采用 sf6 断路器,35kv 断路器采用 lw8-35 型,10kv 断路器采用 lw3-10 型。 (e)、35kv 进线采用双回,为环网工程做好准备。(6)35kv 母线使用 lgjx- 120 铝绞线,采用单母线不分段接线,10kv 母线采用分段接线,出线 4~6 回为 好。 (f)、无功补偿容量按主变容量的 10%~15%而定,采用 bwf-200-1w 型 电容器,电压为星形接线。

(g)、避雷措施:35kv 线路采用避雷线,所内采用避雷针和避雷器两种。避雷 针使用镀锌圆钢焊接, 装设在所区的 4 个角; 避雷器采用金属氧化物避雷器, 35kv 侧装在母线上,10kv 侧装在出线处。 (h)、所内隔离开关操作机构上应设"五防"闭锁,由人工或由计算机综合自动化 系统实现"五防"。 (i)控制、保护、测量部分采用计算机综合自动化管理系统。 .实习感悟 生产实习是培养高素质工程技术人才的一个重要实践性教学环节,是将学校教学 与生产实际相结合,理论与实践相联系的重要途径。其目的是使我们通过实习在 专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,从而为毕业后走向工作岗位尽快成 为业务骨干打下良好基础。 通过生产习, 使我们了解和掌握了变电所的主要结构、 生产技术和工艺过程;使用的主要工装设备;产品生产用技术资料;生产组织管 理等内容,加深对变电所的工作原理、设计、试验等基本理论的理解。使我们了 解和掌握了变电所的工作原理和结构等方面的知识。为进一步学好专业课,从事 这方面的研制、设计等打下良好的基础。 在这次生产实习过程中,不但对所学习的知识加深了了解,更加重要的是更 正了我们的劳动观点和提高了我们的独立工作能力。


第五篇:电气工程及其自动化专业毕业实习报告

文章标题:电气工程及其自动化专业毕业实习报告

按照老师的教学计划安排,本人2014年10月份开始到____公司进行实习,____是以水力发电机组安装、检修为主的一个经济实体,目前主要是对____发电厂提供检修服务,所以我的实习场所也是以____发电厂为主。经过这段时间的跟班实习,我对电厂的整个生产过程、发电厂的主要设备有了更进一步的了解。

____发电厂位于____县境内,是一个集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大型水电厂。电站于85年3月正式动工兴建,第一台机组于92年9月投产发电,最后一台机组于95年6月投入运行。电站总装机容量1210mw,正常蓄水位223m,相应库容26.12×108m3,单独运行死水位204m,调节库容15.72×108m3,为不完全年调节水库,电站最大水头68.5m,最小水头37m,设计水头59.4米,运行保证出力242mw,年设计发电量56.6×108kw·h。本电站枢纽布置为混凝土重力坝,右岸坝后式厂房,电站坝高110米,坝长525米,主要建筑物有拦河坝,发电厂房,开关站和通航建筑物组成。

____电厂的四台水轮发电机组均为哈尔滨电机厂生产的混流式机组,其型号为hla286a—lj—800,转轮直径800cm,额定流量580m3/s,最大出力351000kw,额定出力307100kw,额定转速75r/min;发电机型号为sf302.5—80/17000,额定容量345700kva,额定功率302500kw,额定电压15750v,额定电流12673a,额定功率因数0.875,[您阅读的文章来源ˇ范文搜 -◇范文搜 互联网服务最好的文秘资料站点!注:去掉中间符号在百度搜索第一个网站]额定转子电压为464v,额定转子电流为1963a。

15.75kv机端电压经单台容量为360000kva的主变压器升压至500kv通过两回出线——____线和____线与____500kv的主电网相联,是“西电东送”的重要电源点。至今累计完成发电量450多亿千瓦时,历史最大年发电量56.32亿千瓦时,是____河十个梯级开发中的骨干电厂,担负着____电网的调峰任务,在南方电网中有着举足轻重的地位。

